主题:我厂里把一台90KW空压机装在车间里,车间里有两台滚焊机,焊机是两相的,连续烧了两台90KW电机,大家说一下是什么原因造成的?
点击:1461 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
我厂里把一台90KW空压机装在车间里,车间里有两台滚焊机,焊机是两相的,连续烧了两台90KW电机,大家说一下是什么原因造成的?
13-11-20 14:21
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
三相电压平衡吗
13-11-20 14:36
2楼
编辑
引用
管理
huzivshx
90KW电动机配电柜没有保护吗?三项不平衡的话控制柜应该有保护吧!
13-11-20 15:10
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
90KW空压机按理说各种功能应该是很完善的,不大可能连续烧了两台90KW电机,你可以拆开电机观察一下线圈,如全都发黑检查一下是否过载,某一相发黑可能是三相不平衡。
13-11-20 15:24
4楼
编辑
引用
管理
qinhya
楼上的方法好!
13-11-20 15:51
5楼
编辑
引用
管理
keppitup
首先设备都在使用时检查三相电压平衡不,是同时在使用时烧毁电机?还是单独使用时烧毁?那个螺杆空压机机头有无过载?是一开机就烧毁还是使用一段时间烧毁?因为就几个原因,电压不平衡,过载,机械故障,内部线圈阻值不平衡。问一下是星三角启动还是变频启动?
13-11-20 16:38
6楼
编辑
引用
管理
拓海科技
星三角起动
13-11-20 17:23
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
收先要判断电机是什么原因烧掉的就好判断的。车间的电源进线够大不?,猜测焊机启动时电流太大,把电压拉低后导致三相电压相差比较大导致电机烧坏。
13-11-20 17:58
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
除以上提到的可能原因外,还可以考虑一下更换的电动机,是新的、还是经修理的;
也可以检查一下电路,查看接触器触点的情况。
13-11-20 18:11
9楼
编辑
引用
管理
拓海科技
有点不平衡