登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:新手学习,求解答数据为什么不一致。拜谢~~

点击:505 回复:9

附件 0309.jpg
20行那里两个数据为什么不一致啊?
最后修改:2013/11/20 8:46:58
13-11-20 00:09
可能是25句的K4Y4,影响了之前的K4Y3。
13-11-20 02:49
怎么都是语句表的啊 还是喜欢梯形图
13-11-20 08:29
同是新手,只能帮顶一下
13-11-20 10:13

引用 470866939 在 2013/11/20 0:09:24 发言【内容省略】

原因在于K4Y4影响了之前的值。
109被送入了K4Y3中,K4Y3中的值转换为二进制就是1101101,此时的值正确,如果你采用了单步运行监视的话。
而之后,67被送入了K4Y4中,K4Y4的值被修正为1000011。
K4Y3占用的地址为Y3~Y7,Y10~Y17,Y20~Y22
K4Y4占用的地址为Y4~Y7,Y10~Y17,Y20~Y23
可以看到,他们至少有15位地址是重叠的,因此,当你将67送入K4Y4,实质上已经修改了K4Y3中15位的值,也就是说,K4Y3的值已经被修正为10000111,而不是1101101,而10000111转换为10进制就是135.
Regards
13-11-20 10:29

引用 东昌机电 在 2013/11/20 10:29:47 发言【内容省略】

楼上高手呀!!实际使用没有人这么编。
13-11-20 11:30
6楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-20 19:29

引用 songyuxi 在 2013/11/20 11:30:33 发言【内容省略】

多谢大家回复,请问 K4Y3占用的地址为Y3~Y7,Y10~Y17,Y20~Y22 中间为什么没有Y8,Y9,Y18,Y19呢?比如直接Y3~Y18?
13-11-20 22:30

引用 470866939 在 2013/11/20 22:30:58 发言【内容省略】

三菱小型机系列IO端子编排为8进制。
Regards
13-11-21 08:23
哦,谢谢
13-11-21 22:09

工控新闻

更多新闻资讯