主题:STEP7程序问题,利用一个开关实现按一下启动,再按一下停止的功能。

点击:19222 回复:10

附件 QQ截图20131117163101.jpg
我觉得这个程序应该可以实现按一下I0.1,M0.1得电。再按一下I0.1,M0.1失电。
但是我在程序仿真时不能实现,请问这是为什么呢?
13-11-17 16:36
把第二个I0.0改成常闭
13-11-17 20:36
不会编程
13-11-17 20:37
你用的仿真软件还是实际硬件在线强制的IO?
13-11-17 20:41
是不是在仿真画面中的I0.1按钮设置错了???
13-11-17 20:44
m0.2上沿脉冲是干什么的?
附件 未命名.jpg
13-11-17 20:54
我用V5.4编的
13-11-17 21:12
附件 QQ截图20131117210815.jpg
改成这个就可以了
13-11-17 21:13

引用 458240355 在 2013/11/17 16:36:30 发言【内容省略】

1、边沿检测指令应该使用不同的存储位,否则,其状态会发生混乱。
2、应使用SR的输出触点,而不是直接使用SR的触点。
博图软件如下图,原Step7软件也类似:
附件 snap1.jpg
Good Luck~