主题:ABB Freelance2000 DCS 难点求助

点击:5266 回复:12

请教各位高手,在ABB Freelance2000 DCS 中,能否做出PID调节的程序,大概意思就是不用调节器,根据下料流量的给定,在ABB Freelance2000 DCS 中调节下料阀门的开关度?
05-04-22 22:44
顶一下,来个高手帮忙
05-04-25 20:25
可以,CS和CU块都可以实现
05-04-27 15:08
OK,3KY朋友,我回去尝试一下给你答复
05-04-30 01:39
用C_CS的模块,比较好用。
05-08-17 15:42
C-CS完全可以,我就用它做成增湿塔自动排水系统调节回路,不过参数需要耐心调整
05-08-18 16:02
用C-CS做成增湿塔自动排水系统调节回路,我以前也做过,不过用起来不是很好,不知道你的参数是怎样设置的。
表情
05-08-23 12:28
增湿塔 是水泥行业的吗 !   楼上说的很正确,系统功能块C-CS 就能实现 !
05-08-24 21:52
首先;执行机构应灵活,不要有太大的滞后
其次;调节点对控制点来讲,反映也应灵敏(如不能保证这两点,那在系统异常时,只能将执行器打到手动)
再有;c-cs的控制死区也应适当,最好只做成PI调节器,不要带微分
仅供参考
05-08-25 08:27
zhangshuai;
你好,我没有造纸厂的dcs
抱歉