点击:10765 回复:11

售后工程师写好拷贝来了,本本上只有cx-one.屏是NT系列的,要下载安装那个软件才能打开和传送到屏里啊,懂的多多指教。谢谢!
13-11-13 19:53

引用 lixuefeng7272 在 2013/11/13 19:53:15 发言【内容省略】

NT系列的屏的软件在CX-ONE安装盘内,既然你有CX-ONE,相信会有安装光盘的。
Good Luck~
13-11-13 20:12
该用户被锁定!
13-11-13 20:21
重新安装软件
13-11-13 20:23

引用 cvlsam 在 2013/11/13 20:12:58 发言【内容省略】

完全正确。
在CX-ONE安装盘的Utility\NT-SupportTool目录下就有NT的软件,该软件并不随CX-ONE一同安装,需要单独安装。
Regards
13-11-14 09:11
你在安装CX-ONE的时候如果是完全安装,估计就会有NT屏的编程软件了。
13-11-14 09:19

引用 yk_wangyu 在 2013/11/14 9:19:37 发言【内容省略】

NT的程序作为附加程序,是不会随全部安装一并安装的,需要单独安装。
全部安装的情况下,仅支持NS系列的屏。
Regards
13-11-14 10:31
哦,那和NB一样,都需要另外安装了。
13-11-14 16:50
先谢各位大佬,今天仔细看了下触屏,是NB系列7寸屏。努力的去安装盘找了下,在cx-designer目录下有个cx-designerver3.2;有个NV-designer;switchbox utility.CX-ONE是9.3版本的。下午为一个产品透光率过高导致三菱PLC机器误动作整了几个小时。小电工伤不起,各位大佬心情好继续指导。
13-11-14 20:00
附件 IMG_20131114_085317.jpg