主题:三线制接近开关接三菱PLC,棕色线接电源十24伏,黑色接PLC输入端X1,蓝色是接电源负极还是接PLC的COM端?

点击:7518 回复:11

是NPN型的接近开关,外部开关电源提供24伏
13-11-13 22:30

引用 拓海科技 在 2013/11/13 22:30:57 发言【内容省略】

PLC型号如果是FX1S  FX1N FX2N行货版式的话,
接近开关+24V接到电源+24V;
接近开关0V接到电源0V;
接近开关输出接到PLC上X0;
电源的0V与PLC上COM相连;
如是FX3U的或欧版的就不是上面的接法了;
13-11-14 08:59