主题:三线制接近开关接三菱PLC,棕色线接电源十24伏,黑色接PLC输入端X1,蓝色是接电源负极还是接PLC的COM端?

点击:7518 回复:11

三线制接近开关接三菱PLC,棕色线接电源十24伏,黑色接PLC输入端X1,蓝色是接电源负极还是接PLC的COM端?或者负极是不要和COM端短接
13-11-13 14:02
NPN型的常开接受
13-11-13 14:03
三菱是接NPN型的。
13-11-13 14:08
1、你接近开关是NPN还是PNP型?
2、你用的电源是PLC上的DC24V还是外部接入的?
13-11-13 15:31
找到这个接近开关的说明书看看,到底是NPN的还是PNP的,然后每根线是代表什么意思
13-11-13 15:55
蓝色接COM
13-11-13 15:59
先看看接近开关是NPN还是PNP的
13-11-13 16:00
不懂
13-11-13 19:35
该用户被锁定!
13-11-13 19:56
该用户被锁定!
13-11-13 20:09