主题:求助24V直流电磁铁断电断磁的问题
点击:1781 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1030455329
24V直流电磁铁断电后不能立即断磁,用什么方法可以立即断磁,PLC控制(另点焊机的点焊启动会对断磁有干扰吗,因为断磁的同时点焊机也刚启动)
13-11-13 11:35
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
我想知道你这个现象是现在才有,还是一直都有的。
一直有的话你既然都问了电焊机是不是原因,那你就吧电焊机停下就能知道了。直流电磁铁并联其他东西入灯泡什么的会有影响的。
现在才有的话检查电磁铁。
13-11-13 16:21
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直流电磁铁,断电后在线圈回路是否有放电通路?如果没,可以将电源控制的信号用于耦合放电通路,也就是说,电源断电,线圈短路,电源通电打开放电的短路触点。如果电磁铁的电感量很大,即使线圈放电,也仍有剩磁,那就在断电后反向通电一下,再断电。即可快速消除剩磁。
13-11-13 16:55
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-13 20:13
4楼
编辑
引用
管理
1030455329
恩,那先试下反向通电一下看看效果。
13-11-13 21:02
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个你得看看实际的问题,
排除法试试
13-11-13 21:27
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
还有一种方法可去直流电磁铁剩磁。给直流线圈通交流电1s或0.5s试试看。交流电峰值电压要适合线圈承受能力。
13-11-14 07:06
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-14 09:14
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
恐怕和产品质量有关,你查一下产品资料,看它相应参数
13-11-14 13:10
9楼
编辑
引用
管理
ypt1234
K版言之有理