主题:欧姆龙变频故障

点击:1299 回复:32

你把变频器断电一会儿,再供电,不给运转信号,变频器有输出吗?
13-11-14 12:59
变频器断电一会儿,再供电,不给运转信号,变频器没有输出。但给运转信号后,便停不下来。
13-11-14 23:53
那你就再看看设置,可能还是设置问题
试着恢复出厂设置,按资料控制变频器启停,看能不能停。
13-11-15 22:01
非常感谢!恢复出厂设置,重新设置参数,还是出现同样故障。
13-11-16 00:50
谁让你重新设置参数了?
13-11-16 11:46
参数先检查一下;
13-11-16 13:50
参数完全正确!
13-11-17 00:06
请高手赐教!
13-11-18 01:07
电流改为电压,频率和运行改内部控制如何?
13-11-18 01:40

引用 805386735 在 2013/11/18 1:07:15 发言【内容省略】

你总说参数正确,让你试一下,回复出厂设置,你又“重新设置参数”,说不好听的----脱裤子放屁。
你已经验证了:
“变频器断电一会儿,再供电,不给运转信号,变频器没有输出。但给运转信号后,便停不下来。”
1.这说明变频器不会无缘故运转,参数你总认为正确,那么多兄弟都让你检查参数,你就不会晒一下设置供参考?
2.通过使用原始设置,可以判断你的变频器是不是需要送修。
13-11-18 10:09