主题:施耐德ATV71变频器启动频率不能上升问题?
点击:5806 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhaoliming25
施耐德ATV71变频器15KW,负载是11KW电机,运行方式为起重提升,参数设定正常,
现象为在启动的时候频率不能(我设定频率为35HZ)达到设定,且只有几HZ,马上就报转矩超限,检查电机没有什么问题,更换一台电机后又能正常运行,但是经常出现同样的故障,求解~~谢谢~~
13-11-13 09:33
1楼
编辑
引用
管理
zuiwoguanyu
会不会是你的启动力矩设置的不够大
13-11-13 15:29
2楼
编辑
引用
管理
zhaoliming25
不是,启动力矩不够大,怎么会换了电机就好了!
13-11-13 16:44
3楼
编辑
引用
管理
576187527
没用过施耐德的
13-11-13 19:35
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-13 20:04
5楼
编辑
引用
管理
binzhouding
用的什么样的电机?匹配吗?
13-11-14 10:47
6楼
编辑
引用
管理
zhaoliming25
电机是11KW变频电机
13-11-14 16:46
7楼
编辑
引用
管理
binzhouding
还是参数没调好啊,施耐德变频不的好调。在老看一下说明书吧。