主题:施耐德变频器求助
点击:572 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
binzhouding
请问各位大师施耐德变频AItivar61。怎样设直成外部4-20
mA调频信号?信号线已结好,变频器参数需要调那几个?望老师们能指点下,谢谢
13-11-12 20:27
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-12 21:00
2楼
编辑
引用
管理
jp0421
在面板上面将AI1设置成外面给定,就可以跑了
13-11-12 21:35
3楼
编辑
引用
管理
binzhouding
这位老师能说的祥细些吗?
13-11-12 21:48
4楼
编辑
引用
管理
binzhouding
谢谢老师。问题已经解决。定义 AI2为模拟输入。