登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:求解:三菱伺服B系列面板怎么没设置参数按钮?
点击:441 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yejingmao
三菱MR-J2S-200B伺服控制器面板无设定按钮,只能通过软件设置参数。没中文软件求大侠指点或发个中文的设置软件,谢谢了!拜求了
13-11-09 11:49
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个只能通过软件,如果你是QD75M等模块,可以用GX Works2软件,里面有伺服的相关设定,是中文的
13-11-09 12:49
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
没有用定位模块控制的,我只要外部控制的方式,能正、反转,急停,和电位器调节速度就好。
13-11-12 09:04
3楼
编辑
引用
管理
花景
161E的软件可以完成,不过是英文的!
13-12-17 19:28