查看报警记录,报两个警,1、加速中过电压  ;2、恒速中过电压,不是参数问题,请高人指点,谢谢!
13-11-08 11:40
故障可以复位吗,如果可以复位就是参数有问题,反之变频器有故障
13-11-08 12:31