登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:电机

点击:1284 回复:37

电机外壳的PE线要直接连接到变频器的输出接线端子PE端子上,然后电器柜外壳接地。
13-11-09 10:07
21楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:40
坐等原因、处理方法。
最后修改:2013/11/10 8:12:31
13-11-10 08:12
你是怎么测量的?参考电位是谁?如果拿电机引线对外壳测量,这个电压很有可能的。因为电机外壳没有接地,而电机外壳就在地面上放着,所以属于浮地状态。
13-11-10 09:00
变频器报OC一般是过流。电机负荷是不是太大。那个电压是虚电压,接地后就没有的。
13-11-10 12:53
表情
13-11-10 18:06
电机的负荷一直是恒定的!维修好的电机重新装上后,运转了两三个小时报警一次,第二次报警时间是间隔七个小时以后,运转到现在大概二十个小时了还没报警!是否已经正常了呢?
13-11-10 18:46
现在还有电吗
13-11-11 10:12
我把接地线接上了!电机外壳就没有电了!
13-11-11 11:02
一开始电机绝缘不好,长时间运转有热量了,就把线圈的绝缘给烘好了
13-11-11 11:40

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯