2575535445
在电机外壳不接地的情况下,通上380v电压后,测量电机外壳电压约120-180v,请问这正常吗?
13-11-08 06:56
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你是怎么测量的?参考电位是谁?如果拿电机引线对外壳测量,这个电压很有可能的。因为电机外壳没有接地,而电机外壳就在地面上放着,所以属于浮地状态。
13-11-08 07:05
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
楼主是如何量的?
13-11-08 07:37
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
是如何量的?
13-11-08 08:24
4楼
编辑
引用
管理
2575535445
通电后电机运转,测量电机外壳与对地之间的电压是120-180v
13-11-08 08:58
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
测量电机外壳与对地之间有没有电流
13-11-08 10:22
6楼
编辑
引用
管理
2575535445
没有电流,只有电压,但手不能碰触外壳!
13-11-08 10:27
7楼
编辑
引用
管理
szsxzap
感应电压
13-11-08 10:33
8楼
编辑
引用
管理
2575535445
如果是感应电压的话,因为是有变频器的,一投入运行变频器就会显示oc报警!无法生产!是否要考虑变频器的问题呢?
13-11-08 10:44
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
接个地吧