登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:剪铁机, 三相电通电后指示灯亮,电机启动时,烧总闸保险
点击:904 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
fengtianch
以前都可以用,今天突然就不能用了,
13-11-07 11:56
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
烧应该是因为电流大了,查下原因吧
13-11-07 12:47
2楼
编辑
引用
管理
360727088
楼上说的对(电源线有没有接地)(电机有没有堵转或卡死)
13-11-07 20:12
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个一般电机端有问题,向楼上说的用手盘下电机看卡不卡,检查电机接线皮有无破损,??振动可能引起磨擦造成绝缘层损坏。
13-11-07 22:11
4楼
编辑
引用
管理
logo1979
电机绝缘好吗
13-11-08 10:31
5楼
编辑
引用
管理
2575535445
肯定是接地短路了,才造成过电流烧坏保险的!
13-11-08 10:59
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
先用表量一量
13-11-08 12:12
7楼
编辑
引用
管理
拓海科技
烧了电机吧
13-11-08 12:22
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-08 21:27
9楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
cimatrone70
在 2013/11/8 21:27:44 发言
【内容省略】
该回复似乎与1楼的前部分相同;查得之前亦有类似现象,故此提示。
——论坛不提倡简单的回帖,或者是简单复制他人的回帖;
——如果是同意他人的意见,可说明。
当然,积极回帖,这点值得肯定。
13-11-09 03:03
上一页