登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:为啥三菱A1SY50模块装上就报FUSe BREAK OFF
点击:1584 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
550124028
请教各位老师为啥我就装的A1SY50模块在没有接线的情况下,只是电源通电,A1SY50模块报FUSE BREAK OFF,输入模块则没事,我换了三块通电就报,请问这是仲么回事?咋解决?望各位老师多多指教。
13-11-06 07:33
1楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
没装保险?
13-11-06 10:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;A1SY50是晶体管的,请把DC24V电源接到A1SY50上;
13-11-06 15:07
3楼
编辑
引用
管理
550124028
接上了还报?是不是第一次没接就烧了再接也无用
13-11-06 17:39
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的模块是没用过的还是旧的换下来的?
13-11-06 17:54
5楼
编辑
引用
管理
550124028
非常感谢各位老师的指教,我确认了那模块有问题换其他的没事了。问题己解决,谢谢
13-11-07 07:17
工控新闻
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
四月工业自动化领域动态全览!
更多新闻资讯