主题:电机Ie=46.8A,变压器选多大的?
点击:368 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
公司有一台机器要出口到日本,200V的电动机,Ie=46.8A,11KW。
用变压器给电动机专门供电调试,请问变压器最起码要选多大的?
13-11-04 16:19
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把所有与电机控制相关的电气工作电流都加上乘以一个1.2-1.5的系数就可以了。或者定制变压器的时候,告诉制造商工作电流是连续工作,让制造上去打出工程裕量也可。
13-11-04 17:09
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
临时调试的话10----15KVA的就可以。
13-11-04 19:48
3楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-11-04 21:09
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
30KVA
13-11-04 21:53
5楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
谢谢