主题:威伦通TK6070iH触摸屏与三菱FX2NPLC通过485BD通讯这样设置为什么不能通讯

点击:29594 回复:13

威伦通TK6070iH触摸屏与三菱FX2NPLC通过485BD通讯这样设置为什么不能通讯,具体接法如图,接线端子采用四线接法,大家帮我看看有什么问题,为什么样还是通讯不上,谢谢了!
附件 PLC设置.jpg
附件 触摸屏设置1.jpg
附件 触摸屏设置2.jpg
13-11-03 11:28
线是怎么接的?
13-11-03 18:49
串口1RX-接SDB,2RX+接SDA,3TX-接RDB,4TX+接RDA,就这样,谢谢
13-11-03 21:31
下面是实物图片
附件 串口图.jpg
附件 485BD板.jpg
13-11-03 21:48
选无协议通讯试下。
13-11-04 08:38
楼主的线是自己做的吗?
13-11-04 10:37
是我自己做的啊
13-11-04 11:32
终于发现问题了,原车是PLC设置里的奇偶检验里弄错了,应该是偶校验的,我原来按默认的奇检验了,所以不行。
13-11-04 12:41
楼主的系统设备参数和设备属性图片是在哪调出来的呢?还是貌似用的电脑和我的一样啊!呵呵。
13-11-23 09:36
你好,请问你通讯成功了吗?