主题:爱默生EV1000变频器输出缺相
点击:965 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xtswc
一台爱默生,EV1000 5.5kw变频器,不带负载不报警,一带负载不定时报输出缺相,不知该如何维修,请高手指点。谢谢
13-11-02 07:57
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
量一下输出看看
13-11-02 08:01
2楼
编辑
引用
管理
hhmmxx
输出缺相检测是靠变频器输出电流检测完成的,查查输出电流检测部分吧
13-11-02 10:18
3楼
编辑
引用
管理
xtswc
正常时三相电流平衡。与显示电流一致,轻载不报警,带重载报警
13-11-02 15:34
4楼
编辑
引用
管理
hzh7003
把输出缺相保护关了
13-11-02 17:13
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
驱动路检查下
13-11-03 21:30
6楼
编辑
引用
管理
xtswc
驱动路没有问题,
13-11-04 07:58
7楼
编辑
引用
管理
921459633
电流检测问题
14-02-26 19:22
8楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
应该是驱动没修好,某一元器件濒临损坏,没有电流时还能勉强工作,一旦有大电流流过,该元器件的正常特性就完全变化,这样输出就不会平衡。
14-03-13 13:22
9楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
看A7840是不是坏了