主题:关于西门子M440变频器的一个问题

点击:1848 回复:6

我们用的西门子M440系列变频器,在使用时发现一个问题,各位大侠帮助解决一下:
我们把变频器用在自动转门上,要求在急停时门倒转,但有时门急停门没反应,用BOP查看变频器脉冲禁止,大家说这是为什么?
另外说明一下,我们是端子控制频率,固定频率参数设的是:编码+ON命令,在故障时,控制频率的端子还都有控制(为1),反转端子也为1(1时为反转),大家分析一下,是什么原因?我对西门子变频器还不太熟。还有我在编PLC程序时,设了一个延时:即门传感器动作时先急停0.5S,然后再倒转。
谢谢!
最后修改:2005-4-21 23:03:44
05-04-21 22:37
怎么没人理我???
05-04-21 23:04
我自己顶一个
附件
05-04-21 23:05
你的问题,非常之好解决。就是把你的什么急停、延时之类的“花样”全都去掉。在正转的时候,直接激励反转命令即可。系统是根据你的电机惯性自动延时反转的(由斜坡时间决定的)。把问题想得太复杂了,反倒是问题了。
05-04-22 18:43

引用 kdrjl 在 2005-4-22 18:43:00 发言【内容省略】

哈哈,我终于把你这个高手等来了!
非常感谢!
明天我试试。
05-04-22 22:24

引用 kdrjl 在 2005-4-22 18:43:00 发言【内容省略】

好方法啊!
以前我怎么没想到呢,真是茅塞顿开!
05-04-23 12:11

引用 kdrjl 在 2005-4-22 18:43:00 发言【内容省略】

很好