主题:新手刚刚学习FX学习软件遇到一个问题求解决,急。
点击:1080 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
2420266112
当入门传感器(X0)检测到人通过时,闪烁绿灯(Y1)点亮。 当传感器
(X1)检测到人5秒以后,闪烁(Y1)灭。
13-10-29 20:05
1楼
编辑
引用
管理
86700895
LD X0 SET Y1
LD X1 OUT T1 K50
LD T1 RST Y1
不知怎么个闪烁法 ,没做。。 X0通 Y1保持输出 X1通5秒 复位Y1
最后修改:
2013/10/29 20:50:40
13-10-29 20:47
2楼
编辑
引用
管理
横路小电工
ld x0 set m0
ld m8013 ld m0 out y1
ld x1 out t0 k50
ld t0 rst m0
呵呵,不知我这个行不?
13-10-29 21:28
3楼
编辑
引用
管理
2420266112
非常谢谢
13-10-30 20:54
4楼
编辑
引用
管理
2420266112
你这小程序没有达到那个要求唉,当经过X0时Y1就在一直闪,人走过X1时Y1还在闪烁。
13-10-30 20:59
5楼
编辑
引用
管理
2420266112
当人停在X1时是达到效果的,当人从XO到X1走不停下走过X1时就达不到5秒后Y1灭掉。我想好久没想通不知道怎么搞呢。
13-10-30 21:02
6楼
编辑
引用
管理
横路小电工
引用
2420266112
在 2013/10/30 20:59:12 发言
【内容省略】
那么 ,你的要求是什么?检测到人走过后5秒后,y1停止。若没有检测到。就一直闪烁吗?
13-10-30 21:35
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
用个计时器做个延时可以搞定吧!
13-10-30 21:37
8楼
编辑
引用
管理
2420266112
嗯,是的。
13-10-31 20:55
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
ld x0
or m0
ani x1
out m0
ld x1
or m1
ani t1
out m1
out t1 k50
ld m1
and m8013
or m0
out y1
13-11-01 08:02