登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助。亚泰380V2,2KW变频器输出只有200V三相平衡调参数没用
点击:614 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
莫头脑
亚泰380V2,2KW变频器输出只有200V三相平衡调参数没用,恢复出厂值没用莫有办法了各位给点办法谢了啦
最后修改:
2013/10/28 9:48:45
13-10-26 07:42
1楼
编辑
引用
管理
505943924
看下vf曲线是不是设置有问题…电机额定频率…我也遇到过类似情况…清了参数后还是一样。
最后发现那参数是保护掉的…要设置成可被清楚才行…
13-10-26 08:39
2楼
编辑
引用
管理
拓海科技
输出用万用表测不准的
13-11-06 22:51
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
恢复出厂设置试试
13-11-08 16:54
4楼
编辑
引用
管理
921459633
什么情况?修好了吗?