登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:mm430轮流报a0503 f0004

点击:914 回复:4

一台11KW的430,锅炉房水泵冬季采暖用,前日开机报F0054,将I/O板拔插下好了,隔日就出现了现在的故障,看有人是重写24C02,准备试下,哪位处理过类似故障,应该是西门子的设计缺陷,通病,另哪位有11KW MM430的驱动板24C02的程序麻烦发给我,谢了!lywqj@yeah.net
13-10-25 23:28
你说得没错,就是存储器数据错误!可惜我没有数据,我只有MM440 110KW、75KW的数据。
13-10-26 10:51
mm430 的A0503 F0004 与ROM 根本就无关!!!  乱搞!
13-10-28 09:42
各位老师,谁有430的程序,我的变频器报F0004  A0503 程序芯片在那块板子上 邮箱454210881@qq.com
14-05-26 15:40
F0003--欠电压,缺相,冲击负载;
A503---同上。
应该查三相电源、负载,查主电容,查直流母线电压检测电路。
14-05-26 16:50

工控新闻