管理
673285305
2个1.5KW电机的三相动力电缆是否允许共用一个航空插头,即航空插头有6个火线插孔?这6根火线在一根电缆中传输是否允许?
13-10-24 15:29
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
可以的。很多时候为了方便是一个电机一个航空插头。有些厂家把动力线信号线都走一个航空插头。
13-10-24 16:15
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
个人认为不要省这个事。
我遇到过一个非常奇怪的故障,就是机器不能上电,一上电就跳闸。很简单的电路,查了所有的线路都没有问题。什么检测方式都用过了,找不到原因,最后弄到只剩下最后一根线了都还跳闸。
原因就是航空插头出了问题,由于时间长了,插头也不知道是怎么搞的,就是不能通电,一通电就短路,不通电,用万用表测量是好的。
所以后来,我再也不怎么相信这个很漂亮也很方便的东西了。当然是指在大电流的情况下信不过。
13-10-24 20:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还是不要省这个事的好;二个分开;
13-10-24 21:20
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
最好还是分开
13-10-24 22:27
5楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
用进口品牌的航空插头!
13-10-25 07:06
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
一般都是小功率电机我们用航插,但是大多数还是接传感器的信号。
13-10-25 08:31
7楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
动力线一般都不用航插,
不过有大的HART接头可以选择
13-10-25 08:44
8楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
选择雷莫的航空插头怎么样呢,貌似雷莫的航空插件非常不错啊,价格是普通插头的几十倍。
13-10-25 12:16
9楼
编辑
引用
管理
hwl123
我们这11千瓦的电主轴就是用的航空插头,最关键的就是质量和密封的问题。
13-10-25 12:35