主题:西门子S5-100U PLC连接上下载程序怎么不全。
点击:360 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yifeng1633
用STEP5编程软件连接上S5-100U 后点击ALL BLOCK后,只能下载到PB和OB程序块,每段程序有输入I点和中间点F,但里面只有一个输出点O 4.2,明显不是全部程序,是没有下载全还是程序已经丢失了,请高手指教。
13-10-23 19:31
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
设备是不是正常运行的?
13-10-24 08:44
2楼
编辑
引用
管理
yifeng1633
设备不能正常运行,因为刚从国外运来的旧设备,4个输入模块2个输出模块,但程序里就一个输出点O,其他是F点和I.点,按输出模块接线找,大部分是控制接触器和伺服控制器的。
13-10-24 12:52
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不能正常运行
程序部分丢失是有可能的