点击:572 回复:7

一个西门子200系列PLC的2通道模拟量输出模块,现在测量第一个通道的电压   公共端M0与电压输出端的V0     输出无法调,老是输出16.3V,以判定电压输出通道烧,测量   公共端M0和电流输出端I0的毫安电流输出正常,可以调,有变化,正常。
大家看下面的板子,模拟量的电压和电流输出公用的M0端子,现在电压通道烧了,毫安电流正常,大家看一般的那个元件坏了导致的呢?我该怎么查?打算自己修理一下,不知道如何下手。哪个元器件是来调整这个模拟量电压输出的?谢谢大家
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1310/18_109146_ee587add19d3ed5.jpghttp://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1310/18_109146_17b03bfca640ea6.jpg
带线的那个板子是插在上面那个板子上的。
13-10-22 20:16
上面左图的左边那个晶体管!
13-10-22 20:44
EM232的模块,第一路已经烧毁了;
13-10-22 21:28
应该能看出来吧,挺明显啊。
13-10-22 22:15
哪个晶体管呢?
13-10-23 08:59
没修过此板子很难判断,还是自己画个图分析一下吧,比用图片让他人分析更好些毕竟不是实物。
13-10-23 10:13
没修过此板子
13-11-29 19:18
是不是晶体管坏了
13-11-29 20:06

工控新闻