四方E380-4T0015G变频器,上电显示POFF,上电继电器也未吸合,上电过程中开关电源正常起振工作,请高手赐教!
13-10-22 14:49
没有用过四方的路过
13-10-22 15:22
检测到值流母线电压低
13-10-22 19:36
开关电源起振不代表输出电压正常。
13-10-22 19:59
嗯,支持此观点。跳POFF应为CPU自检未通过,估计5V电压不正常
13-10-22 22:17
跳POFF为CPU检测到直流母线电压低,测量母线电压为530V。如正常为直流母线电压检测电路故障,看看开关电源输出侧有没有一路小电容(1uf左右)电路的,此电路接有几十K的电阻.将小电容(1uf左右)换到
13-10-23 19:56
谢谢朋友指导!
13-10-23 21:58
开关电源的电解电容全部换掉
13-11-06 22:55
是电压检测有问题,有个电阻很容易坏的,大概是90几欧姆。