主题:请求帮助:明电变频器没有输出频率

点击:507 回复:1

各位老师您好:现在与到一个问题请求帮助,明电变频器面板操作正常,利用端子操作RUN与RYO连接面板有FWD正转信号,单没有输出频率,频率显示1HZ向0HZ降。请老师给与技术支持。
最后修改:2013/10/21 9:32:30
13-10-20 11:48
,明电变频器VT230SE-011HA 面板操作起动.停止运行正常,利用端子操作RUN与RYO连接面板有FWD正转信号,单没有输出频率,频率显示1HZ向0HZ降。把C07-0=2改为C07-0=1后输出频率正常。
13-10-20 15:36