测量变频器输出的电压,可以用带低通滤波器功能的真有效值万用表,我以前专门试验过用FLUKE 289C测量ABB变频器的输出电压,测量值和变频器自带的参数盘上显示的基本上一样。
13-10-18 22:13
楼上说的对  顶一个
13-10-18 23:13
是的;数字万用表要带滤波功能的才可以准确的测量对应的输出电压;
13-10-19 10:59
空载电压是高一些的,楼上都说的清楚了,是你表的问题。爱德力的变频器啊
13-10-19 13:14
变频器输出电压不要空着测试(输出端子不要悬空),接上电机再去测。而且用模拟表去测,不要数字表。当然谐波分析仪可以。
13-10-19 13:33

引用 ZCMY 在 2013/10/18 10:03:45 发言【内容省略】

量谐波电压数字表一定要真有效值表。
13-10-19 16:17
爱德利变频器质量不怎么样!
13-10-19 16:49
用模拟表比较准确。
13-10-23 10:21
兄弟  修变频器好歹也买块福禄克的啊