13-10-18 05:09
是你的表的问题,量不准
13-10-18 06:34
变频器输出电压不要空着测试(输出端子不要悬空),接上电机再去测。而且用模拟表去测,不要数字表。当然谐波分析仪可以。
13-10-18 07:39
接上负载后在变频器里面看输出电压。
13-10-18 08:07
那块数字表测量频率2000Hz,无法满足变频器上电测量。
维修逆变焊机等高频设备要用指针式模拟表。
13-10-18 09:40
呵呵;与我那款一样的胜利表;
这个是不能测量变频器的输出端的;
13-10-18 10:03
用真有效值的表 TRUE RMS
13-10-18 11:15
变频器输出端一般的表是测不准的。
13-10-18 18:23
我用胜利86E,测量没事。
建议用数字表不要选300元以下的。
13-10-18 19:36
真有效值的表就可解决问题