主题:继电器PLC,输出端COM接负极的好吗?

点击:6800 回复:18

如果COM接负极,正极就要接在一起,接另一端了,这样我感觉不太好,
大侠们觉得怎样?
13-10-14 19:53
师傅留的原理图,不知道这样对不对。。。
附件 QQ截图20131014200013.jpg
附件 QQ截图20131014200003.jpg
13-10-14 20:00
我觉得这样非常好,楼主慢慢想吧,等你也想明白了,你就不用跟师傅混了。
13-10-14 20:41
COM端接负,那输出Y就接负载一端,负载另一端接电源正。
13-10-14 20:43
哥,不这么接线PLC就挂了。
13-10-14 21:26
嘿嘿,我知道了,不过我不是楼主哦!哈哈
13-10-15 06:20
管他正极负极 只要符合你的电路要求不就行了嘛
13-10-15 08:29
之前COM端接负极,完全可以。
这次要反过来,说这样更好。
13-10-15 08:51
你的PLC MT是晶体管输出的,只能驱动DC负载的0V端;
13-10-15 09:05
我PLC是继电器输出的,哪种接线更合理呢?
13-10-15 15:09

上一页下一页