主题:永宏 PLC 有多点传送的指令吗? 我找了好久也没找到。用什么方法可以解决??

点击:1519 回复:9

我要把 RO--R9的数据 传送到R5000-R5010 里面     并且R0-R9通过V变址    可以是R10-R19  R20-R29 -------------都传送到R5000-R5010里面
13-10-14 18:56
没弄过
13-10-14 19:22
先将R0-R9传到变址,然后把变址通过FUN103指令搬移到R5000-R5010中。
13-10-15 08:51
谢谢 帮助
13-10-15 09:11
在这里,真有好心的人跟你解决问题。加油!无线io dw-j
13-10-15 09:15

引用 lin250130130 在 2013/10/15 8:51:01 发言【内容省略】

正解
13-10-17 17:27
11 11111111111111111111111
最后修改:2013/12/20 14:07:21
13-12-20 14:06
我来过
14-04-26 17:53
使用下变址
14-10-08 08:16
附件 QQ截图20151118170925.jpg
这个也可以 意思就是:把R10加上Z的值为起始寄存器的10个寄存器传送到以R300为起始寄存器的10个寄存器中
最后修改:2015/11/18 17:14:06