登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求教关于施耐德ATV61调试问题

点击:1803 回复:9

最近使用ATV61变频器与西门子S7-400连接来控制螺杆泵电机运行。变频器的电机端接线为进线 R/L1,S/L2,T/L3,出线为U/T1,V/T2,W/T3;控制线路中电机启动部分接 +24,LI1,复位接在LI4上,故障报警接在R1B,R1C,运行部分接在R2A,R2C上,频率控制部分接在AI2,COM端。其中LI4在变频器设置中默认是复位,R1B为故障报警,R2A为电机运行,AI2设置为电压0-10V,且在通道1上有效。但是在控制室按下启动按钮后,电机不运转,变频器显示RUN,电机正转端LI1,R2A端已得电,监控看到无给定频率,无输出频率,想请教各位大哥是哪里出了问题
13-10-09 17:38
变频设置端子模式还是键盘模式,设置错了够呛,测测有没有给定信号,和反馈信号,给定了,没反馈板子问题,或者接线有问题,或者plc程序检查下,你的监控是人机,还是dcs模数转换到pc机
最后修改:2013/10/9 18:47:02
13-10-09 18:44
是端子模式
13-10-09 18:46
PLC模拟块输出部分为值为16#0000,看到板上是0-10V,测了电压是0.
13-10-09 18:48
检查通讯线,和plc有没有输出
13-10-09 18:48
附件 11.jpg
13-10-09 18:54
监控的是从变频器的外界面板上看的,有个变频器菜单里面监控
13-10-09 18:55
你调节0-10v电位器有没有反应i,有没有调节电压
13-10-10 20:11
这个问题其实已经很明确了,变频器启动以后,没有给定信号呀,那就查查是哪里没有发给定信号。这个不会很难吧?
13-10-11 10:22
是没有给定信号,这个查完了,我也用了隔离组合以及图形终端开控制,也可以启动电机了,但是断了电后又不可以了
13-10-11 19:40

工控新闻

更多新闻资讯