主题:求助!!关于MR-JS2-200A的:E9 故障原因
点击:873 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wzdo330
公司设备上装有MR-J2S-200A驱动器,出现这样的毛病。比如今天工作一切正常,第二天上班前显示E9无法启动,后关闭总电源后用吹风机吹个2分钟。再打开总电源故障报警消失,启动正常可以正常工作。这种情况很长时间了,可是现在再用吹风机吹就没有效果了。请大侠们帮分析下原因及排除方法。小弟不甚感激~!
13-10-09 12:46
1楼
编辑
引用
管理
wzdo330
上
啊
13-10-10 07:32
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
为什么楼主一上来就要用吹风机吹呢?
13-10-10 07:46
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
E9是主电路有问题,你这要拿到维修的那检测下驱动器内的主电路,看里面有没有损坏。
13-10-10 09:49
4楼
编辑
引用
管理
6021368
E9是主回路故障,是伺服ON的时候,主回路电源断开,
楼主查一下主路,或者发给三菱公司的维修站维修。
13-10-10 16:47
5楼
编辑
引用
管理
LIUSHIXIN
E9可以修啊
13-10-24 19:38
6楼
编辑
引用
管理
1620917762
E9回路异常,将模块下面的7800换来 , 用吹风机吹一下就好是因为天冷7800里面功能失效的, 吹一下热胀冷缩就好了,但是不能除根,,,