主题:急啊,忘记了cx-programmer 中 计时器怎么用的!
点击:2070 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1376555312
一开始导通,计时时间到了之后不通,这是用什么指令的,CJ2M的CPU.
13-10-07 15:12
1楼
编辑
引用
管理
991808412
引用
1376555312
在 2013/10/7 15:12:20 发言
【内容省略】
你说的不接通是什么意思?是始终不接通还是时间不准确?
你用的TIM还是TIMX指令?这两条指令会牵扯到BIN和BCD哦,亲。
13-10-07 16:12
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
1376555312
在 2013/10/7 15:12:20 发言
【内容省略】
欧姆龙没有延时断开定时器,你需要合理利用定时器触点来构建延时断开定时器。
Good Luck~
13-10-07 18:29
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
变通一下就做出来了
13-10-08 11:37