主题:谁帮我看看三菱F740变频器怎么设置外部启动停止和外部频率给定啊
点击:6761 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wbdx998448
看了三菱的说明书,不太明白,没有国产变频器的参数那么直观,不知道把哪些参数设置成什么才能外部运行和外部给定频率?第一次用三菱的变频器,有点不习惯,谁比较熟练啊,帮帮忙?先谢谢了
13-09-30 17:25
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你是要怎么样外部给定频率?
13-09-30 18:43
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
最简单的就是用外接电位器调速。
13-09-30 19:17
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PR79设好就可以了;
13-09-30 19:34
4楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
就是用个端子短接COM端,电位器连接10V VI GND啊,国产的变频器参数都很直观,直接说运行指令来源,频率来源,但三菱的不是这么说的,看说明书,介绍得好像要设置很多参数一样
13-09-30 19:52
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
73号参数设置成0对应端子2和5之间输入0到10V的电压
13-09-30 21:31
6楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
谢谢大家,把PR73设置为0,PR79设置为2,解决了,与国产的说明相比,三菱的介绍得比较复杂,可能与它功能太多有关吧
13-09-30 22:09
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
先看一下PR79里的设置,再设置其它的