主题:25MM铜芯跟25MM的铝芯线在接头的时候应该怎么接?
点击:5238 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
康丽羽绒
25MM铜芯跟25MM的铝芯线在接头的时候应该怎么接?
是接在房顶上面风吹日晒的,我没有专门的接线头,望各位师傅指教!
该怎么接,接起来应该注意些什么?
05-04-20 00:04
1楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
关注中!
05-04-20 00:36
2楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
用铜铝过度接头。
05-04-20 08:13
3楼
编辑
引用
管理
学童
引用
wangtaotao
在 2005-4-20 0:36:00 发言
【内容省略】
同
05-04-20 13:00
4楼
编辑
引用
管理
wolves2001
如果是绕接就在接头处镀锡,压接就用铜铝过渡接头。
05-04-20 14:14
5楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
我和楼上的接法一样。
05-04-20 20:21
6楼
编辑
引用
管理
赤兔
用铜铝过渡鼻子
05-04-20 21:38
7楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
我没有专门的鼻子啊!!!
我是饶接的,长度大楷20CM,难道全部都要镀锡的话是件很麻烦的事!!!
我现在在接好了后加上低温黄油(是听一老师傅这么说的),请问:有什么效果!
05-04-21 00:23
8楼
编辑
引用
管理
xuguox
防水防潮!----电化腐蚀的发生必须有水参与。
05-04-21 02:31
9楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
你的意思是说低温黄油的作用是防水放漕了吧!!谢谢指教
还有我是不是只要做好防水的话,就一切OK了!!!我的接头是在房顶上面!!!
05-04-21 11:50