编辑
引用
管理
jefference
我厂有一台安川G7 15KW变频器用于驱动行车的小车行走电机,前天上午小车动不了,检查变频器未报任何故障代码,输出电压、频率也正常,就地发现小车电机出现抖动,将电机和减速机脱开,结果电机运转正常!于是将电机重新装入减速机,把380V工频电源直接接入电机,小车恢复正常行走!由此判断变频器有问题,更换一台新的安川变频器后,故障排除!不知其他使用过安川变频器的朋友遇到过此类故障没?
13-09-25 22:22
1楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
输出缺相了。
13-09-26 08:52
2楼
编辑
引用
管理
-一叶知秋----
恩,这是现象我也发生过,当时自己操作了很久也没用搞好,后来没有办法,我想到了另一个办法
给我个回复就告诉你。
13-09-26 13:45
3楼
编辑
引用
管理
xiquan
引用
-一叶知秋----
在 2013/9/26 13:45:47 发言
【内容省略】
你应该说拿给我,我帮你修好。
13-09-26 13:56
4楼
编辑
引用
管理
yslabc
在换一台电机试一下变频器吧!
13-09-26 16:14
5楼
编辑
引用
管理
-一叶知秋----
你果然懂得、、