主题:恒压供水的问题

点击:1007 回复:13

我厂有个热水罐,要提供两栋宿舍楼的热水,A栋宿舍楼距离热水罐距离大概有1000米,B栋大概700米。
用英威腾CHF100A的变频器控制,在热水罐的旁边出水管出装了个压力传感器,PID 控制,现在A栋宿舍的水压比较小,如何改善。各位大神请指教
最后修改:2013/9/24 20:40:44
13-09-24 20:39
压力传感器装在A宿舍
13-09-24 20:48
距离太远,,还有其他方法吗?
13-09-24 20:54
B宿舍加一个手动可调节阀门 适当关小
13-09-24 22:29
B加个节流阀,加大转速
13-09-24 22:53
把压力传感器装在管网合适位置,最好装在a、b宿舍用水处。
13-09-25 07:41
在A处末端引回流管回流,又能保证水温恒定,在回流口末端加装调节阀,在调节阀前适当位置装压力传感器
13-09-25 08:10
在A点出水口检测压力...
13-09-25 19:10
A和B可以连起来吗?
13-09-25 21:43
加大压力,b管加节流阀
13-09-26 08:48