主题:【话题】请教关于变频器停止的问题(20130922)

点击:2207 回复:20

肯定是接到端子运行的地方啊,楼主肯定对变频器一窍不通啊
13-09-19 20:27
这么个问题 ,就不用叩头了哦。
13-09-20 17:43
变频器一般都是正转端子和公共端端子短接就一直正转运行,断开就停止.这样光电控制中间继电器,继电器常闭点串入就可解决问题.
最后修改:2013/9/20 19:23:24
13-09-20 19:21

引用 gk_0 在 2013/9/19 20:27:19 发言【内容省略】

我可是十窍懂了九窍呢,哈哈哈,谢谢你的帮助!
13-09-20 20:35

引用 fireray 在 2013/9/20 19:21:18 发言【内容省略】

这个问题总算弄清楚了,这下好办了,谢谢你的热心帮助!
13-09-20 20:36
变频说明书有个简图
13-09-21 08:51
是这样的啊,物件挡住光电开关了,变频器停止运行,当你把物件拿走后,变频器又可以自动启动了。光电开关就是能起到这样的作用啊
13-09-23 17:11
楼上几位说得都有道理,都行的
13-09-24 09:22
我的建议是,在尽头安装两个光电开关,一个稍微前一些,做减速开关,尽头的做停机开关,变频器设置两段速度,这样的话,传送带上的工件会平稳一些,不会因突然停机而导致工件前移或掉落,
13-09-30 20:16

引用 1OO16LISHU 在 2013/9/30 20:16:42 发言【内容省略】

其实不用两个光电开关,可以设置变频器的延时启动和延时停止参数,同样可以使工件平稳运行。一般可根据情况用3--7秒延时。当然同时应将光电开关位置前移适当距离。
 另外可以选购带亮通和暗通两种输出的光电开关(有棕、蓝、黑、白四线输出的那种),利用暗通输出,就可以不用继电器转换,直接接变频器控制端子了。
最后修改:2013/10/19 8:15:41
13-10-19 08:10