本人新购买了一个台达F型15KW三联一体霍尔传感器,测量工作电压正负15V正常,变频未起动时测霍尔的静态输出电压分别为0.01V、0.001V、0.001V,请问各位师傅这个霍尔能用吗!谢谢!
13-09-18 10:06
1楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
真是佩服了,测到百分一,千分一精度。一般小于0.1都正常
13-09-18 11:45
2楼
编辑
引用
管理
991808412
打开变频器以后呢?收到干扰了吗?
13-09-18 11:54
3楼
编辑
引用
管理
gushunyi
没用过 不发表意见
13-09-18 13:17
4楼
编辑
引用
管理
泉金
谢谢各位的回复,还有没有不同意见的
13-09-18 15:49
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
万用表很好
13-09-18 16:29
6楼
编辑
引用
管理
xquan
你测的是静态输出,是没问题,但要判别好坏还必须要动态测试看三只输出是否一致…或偏差是否过大…
13-09-18 17:50
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
再怎么说,也是0呀,把变频器的输出,给起来看看怎么样呢?
13-09-18 18:59
8楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
我想问一下,那个霍尔传感器供电,正负15V是指的电源正极和负极的电位差为15V还是两个极相对与一个参考极而言一个是+15,一个是-15,总的电位差为30V?
13-09-18 21:27
9楼
编辑
引用
管理
泉金
总电位差为30V,霍尔供电端正极对GND极为正15V,负极对GND端为负15V,