登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子420电位器调速问题
点击:1149 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xiao8289739
3KW的西门子MM420变频器在用5K欧电位器调频时,电位器调到一半过后 电机速度才快起来,感觉好像速度上跟电位器的旋转的度数不一致,就是不均匀,原因是什么呢?电位器没有质量问题
13-09-15 15:05
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
1是参数设置检查一下;
另外确认你的电位器是不是直线型,而非对数型或指数型;
13-09-15 15:20
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用BOP监控红圈内参数,看看他是不是与你手动调节电位器是一致的,如果是,就看看P1120/1121斜坡时间是不是太长了,改短一点。手动调节电位器,也不要太快了。
3kW的电机,不会这么慢的响应时间。
13-09-15 16:31
3楼
编辑
引用
管理
450767466
请问师傅:电位器都什么型号?我最近碰到类似的情况,我就直接去掉电位器,将两个控制端子短接了,改成变频器面板控制。
13-09-15 21:33
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
平时大多都是直线型电位器,比如你转到1/4的位置,对应的阻值也是总值的1/4,如果调频率的话对应也是最高输出频率的1/4;
转到1/2的位置,频率也是也是最高输出频率的1/2;
这个用万用表测量阻值或电压可以很容易判断出来;
指数型及对数值的则不是直线关系;
13-09-16 09:19
5楼
编辑
引用
管理
dlr
电位器从型号辨别:X型直线式的,Z型指数式的,D型对数式的。
13-09-16 14:14
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
跟黄工学习了
13-09-16 15:17
7楼
编辑
引用
管理
realweg
请问你短接都是那两个端子呢?
14-03-30 22:15
工控新闻
开春来深圳,看全球先进精密制造!2026 ITES深圳工业展即将启幕
第22届中国天津工博会3月18日启幕
优必选与西门子重磅合作!万台人形机器人量产加速落地
南钢与和利时签署战略合作协议
全面布局未来产业 激活高质量发展新动能
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
西门子科技大会即将在京启幕
更多新闻资讯