fumz78
LDI Y0
AND M8013
DADDP D0 K1 D0
这是基本的指令,FX1N支持的,你没编程软件,没试着写下
13-09-15 17:47
11楼
编辑
引用
管理
lygzwk
我试了 这是计数秒单位的吧 最多可以记载多长时间?几天?
13-09-15 18:00
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
lygzwk
在 2013/9/15 18:00:39 发言
【内容省略】
32位最大值:2147483647 以秒为单位的话大约有68年;我想应当达到你的要求了;
如果想学PLC,建议还是对PLC的基本指令及常用指令花时间去学习一下,而不是一无所知的时候就去想如何去实现什么功能;
13-09-15 18:21
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可就该问题,熟悉相关指令、理解相关概念;比如32位指令,16位寄存器能够表达的最大值等。
指令可查编程手册,好像编程软件也有说明。
13-09-15 21:09