主题:想用梯形图编程记录Y0触发后所经历的时间

点击:1300 回复:13

近来由学校进入工作岗位,发现工作中用的学校里完全没有教,只有自己来学习了。
但是近来一个问题很困惑我,自己翻资料好久也找不出结果,信心逐渐失去。
还请各位大神帮帮小弟,
就是我想用梯形图编程记录Y0触发后所经历的时间,
具体就是Y0动作后,就开始计时,
在我查看的时候,就可以看到Y0是在多少小时多少分钟多少秒之前被触发了。
这样的程序可能不难,但小弟的确困难重重,还望各位点拨小弟,拯救小弟一下。
最好能截图。
一个奋斗中改变自己处境的屌丝 万谢!
最后修改:2013/9/16 9:00:50
13-09-15 13:49
望各位大神 帮帮忙~
13-09-15 13:51
三菱FX系列中有个HOUR指令,当指令前面条件成立后,会计算条件接通后多少小时,不满一个小时的时间也会以秒为单位存储在另外一个寄存器中
13-09-15 14:58
看到偶像回复自己的小问题,很感激。
但是我想请教一下 梯形图和指令可以混合编辑吗?
梯形图可以实现此功能吗
因为我对梯形图比较直观的认识,但指令缺乏认知,
该问题又比较棘手,小弟又在试用期,解决不了估计就要和公司说再见了。。。。。。
所以恳请偶像能不能指点一二,越详细越好。
1,梯形图和指令可以混合编辑吗?因为现在的程序是用梯形图编辑的
2,用梯形图可以实现吗 ,怎么样具体编写呢?
3,梯形图不行的话 该指令怎么用呢,还有怎么查看该寄存器存的时间值呢
偶像能不能举个简单的例子呀,太麻烦您了
万分感谢
13-09-15 15:33

引用 lygzwk 在 2013/9/15 15:33:11 发言【内容省略】

1、目前支持梯形图与指令表混合编辑的仅仅是西门子,且显示方式只能是梯形图或者指令表。
2、三菱实现你的功能的话:
LDI Y0
AND M8013
DADDP D0 K1 D0
3、三菱的话指令表和梯形图是一一对应,因此不存在指令表能用不能用梯形图表示。
Good Luck~
13-09-15 15:55
C大的办法很好,学习了
13-09-15 16:17
再请教一下偶像
LDI Y0
AND M8013
DADDP D0 K1 D0
fx1n支持上述语句吧,
另外我要用GX查看寄存器里存放的时间值的时候,具体应该怎么做呢?
13-09-15 16:32
再请教一下偶像
LDI Y0
AND M8013
DADDP D0 K1 D0
fx1n支持上述语句吧,
另外我要用GX查看寄存器里存放的时间值的时候,具体应该怎么做呢?
13-09-15 16:35
这位大神你知道吗,很急
再请教一下偶像
LDI Y0
AND M8013
DADDP D0 K1 D0
fx1n支持上述语句吧,
另外我要用GX查看寄存器里存放的时间值的时候,具体应该怎么做呢?
13-09-15 16:36
D0里面的数值就是秒数
13-09-15 16:54