主题:7kw的负载选6平方的线合适吗
点击:1433 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
是7KW单相负载,环境温度30多度,长度大概20多米,多数在桥架里面,不知这样长时间用安不安全。
13-09-13 22:03
1楼
编辑
引用
管理
5506982
没问题的
最后修改:
2013/9/13 23:44:31
13-09-13 22:19
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
单相的?6方线将将够恰到好处。
13-09-13 23:03
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
可以用
13-09-13 23:15
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
引用
5506982
在 2013/9/13 22:19:42 发言
【内容省略】
这是个什么软件,能分享一下么?
13-09-13 23:56
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
没问题。
13-09-14 00:07
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
这个软件不错的说!
13-09-14 11:38
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
发上来
13-09-14 12:20
8楼
编辑
引用
管理
40538
论坛里面有
附件:
[
本地下载
]
13-09-14 15:34
9楼
编辑
引用
管理
2238759655
不错 谢谢分享
13-09-14 20:08