主题:请教 关于CX-Programmer for CP1E的使用问题
点击:1753 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhou.sp
在使用CX-Programmer for CP1E的过程中,需要用到延时、复位等指令,可不知道在哪里调用,翻遍了各功能选项也找不到,求各位大虾指教。
最后修改:
2013/9/11 22:33:01
13-09-11 22:31
1楼
编辑
引用
管理
zhou.sp
非功能限制版
最后修改:
2013/9/11 22:34:37
13-09-11 22:33
2楼
编辑
引用
管理
zhou.sp
上传附件时为什么提示未登陆?
13-09-11 22:39
3楼
编辑
引用
管理
zhou.sp
13-09-11 23:02
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
zhou.sp
在 2013/9/11 22:31:34 发言
【内容省略】
由于你使用的是Cp1E专用版,因此我无法截图告诉你。
在你工具栏倒数第3个按钮,可以调用出指令对话框,在其中可以找到你需要的指令,如果是出于智能模式下,你可以直接在编辑梯形图区域键入指令。
Good Luck~
13-09-12 06:13
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
直接使用time指令就可以了
13-09-12 07:24
6楼
编辑
引用
管理
zhou.sp
已经解决了,谢谢楼上两位老兄的指点!
13-09-14 23:00