点击:5069 回复:37
20楼
编辑
引用
管理
cadmeister
谢谢分享
13-12-07 20:14
21楼
编辑
引用
管理
1531214350
又一力作。
13-12-07 20:24
22楼
编辑
引用
管理
904970507
分析的真好。
13-12-07 23:45
23楼
编辑
引用
管理
850601286
版主好专业啊。
14-04-28 10:03
24楼
编辑
引用
管理
gxzlny96
好资料,谢谢版主辛苦了!
14-05-01 16:05
25楼
编辑
引用
管理
wugouz
这块板有个故障 上电输出dc24v正常运行后风扇转但过一分钟左右 板有滋滋声响 开关管烫手 SG3525A发烫 输出电压24v 风扇转 把风扇线拆掉 没有兹兹声。什么原因?
14-06-19 00:29
26楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
wugouz
在 2014/6/19 0:29:47 发言
【内容省略】
查一下开关管基极(或栅极)串联电阻,有无阻值变大现象。
另外,也可以换另一只风扇试一下,是否为风扇不良。