登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教一个程序怎么简单地编出来

点击:601 回复:6

用的是FX3U的PLC,富士V810CD的触摸屏。
触摸屏上有M100—M149这50个瞬动按钮,按下其中一个按钮,D2对应0—50的值。
边看书边想,想了很久,想不出来怎么编简单一点的程序。
可能是我搞程序的时间不长,请大哥大姐们帮助赐教!
最后修改:2013/9/8 11:58:46
13-09-08 11:57
ld m100 mov k0 d2
= k0 d2    out y0
最后修改:2013/9/8 12:03:33
13-09-08 12:01

引用 lujianmei12 在 2013/9/8 11:57:20 发言【内容省略】

如果能确保M150~M163不被使用,且M100~M149各个位不会被同时置位(这在V8中很好做),那么可以考虑:
附件 snap1.jpg
Good Luck~
13-09-08 13:01
楼上正解,帮我解决了机器一旦异常,触摸屏就跳入异常画面的问题。
当时我编移位的时候,没有用移位指令,而是用DECO,
我编这个D2对应0—50的问题的时候,看了一下ENCO指令,可能是我当时看得太快,理解错了这个指令的含义。
谢谢cvlsam!!!
13-09-08 14:32
学习了,回家发奋。
13-09-19 23:37
请教一下,您写这个程序有什么作用呢!为什么要用K8?
13-11-21 08:26
谢谢学习了
13-11-21 10:44