主题:安川F7 7.5KW变频器报OV
点击:861 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
shi8jin
上电即报OV,控制面板查看PN端电压为520V, 只留母线没看到分压下来做检测的电阻,应该是从变压器二次绕组取样的了,请问一下从变压器取样做检测的绕组有什么特征,我找了半天没找到。。。。。
13-09-08 00:11
1楼
编辑
引用
管理
whj00001
内部变压器有一个5v是检测直流电压的
13-09-13 20:45